劉建陽(2009-6-9 11:30:43)  點擊:23406  回復:0  IP:59.61.48.*
(1)一般說法:終端電阻是為了消除在通信電纜中的信號反射。在通信過程中,有兩種原因因導致信號反射：阻抗不連續和阻抗不匹配。阻抗不連續,信號在傳輸線末端突然遇到電纜阻抗很小甚至沒有,信號在這個地方就會引起反射。這種信號反射的原理,與光從一種媒質進入另一種媒質要引起反射是相似的。消除這種反射的方法,就必須在電纜的末端跨接一個與電纜的特性阻抗同樣大小的終端電阻,使電纜的阻抗連續。由于信號在電纜上的傳輸是雙向的,因此,在通訊電纜的另一端可跨接一個同樣大小的終端電阻。引起信號反射的另個原因是數據收發器與傳輸電纜之間的阻抗不匹配。這種原因引起的反射,主要表現在通訊線路處在空閑方式時,整個網絡數據混亂。要減弱反射信號對通訊線路的影響,通常采用噪聲抑制和加偏置電阻的方法。在實際應用中,對于比較小的反射信號,為簡單方便,經常采用加偏置電阻的方法。
(2)永宏P(guān)LC手冊:信號傳輸電路由于各種傳輸線都有其特性阻抗( 以Twisted Pair 而言約為120Ω)。當信號在傳輸線中傳輸至終端時, 如果它的終端阻抗和特性阻抗不同時, 將會造成反射, 而使信號波形失真( 凹陷或凸出)。該失真的現象在傳輸線短時并不明顯, 但隨著傳輸線的加長會更加嚴重, 致使無法正確傳輸, 這時就必須加裝終端電阻( Terminator)。FBs-PLC 內部已安裝有120Ω 終端電阻,要施加終端電阻時請打開PLC 通訊蓋板,將指撥開關調到〝ON〞的位置上( 出廠時指撥是置于〝OFF〞位置),但注意終端電阻只能在Bus 的最左和最右的兩側PLC上施加, 兩側間的所有PLC 指撥需置于〝OFF〞位置, 否則會造成RS-485 推動能力不足。