pc通過vb與plc通訊控制步進電機 
一直很花心(2010-12-7 21:30:54)  點擊:23356  回復:2  IP:61.150.43.*
我是plc新手。最近在幫老師做個項目中的“pc通過vb與plc通訊控制步進電機”部分。。最近學習了下永宏plc的指令說明。。對其基本應用可以了。。但還有些問題。想向大家請教下。。
具體問題有:
1.  140指令與伺服命令表格的關系到底如何。。
2.  140跟141的關系到底如何。
3.  141的伺服參數表格跟伺服命令格式的關系如何。。

4.  我將伺服命令表格中的 速度 和 位移 設為緩存器,由vb往其中寫數據,那脈沖數+ ─如何表達。

5.  我想用vb實時監控運行狀態,所以需要將當前脈沖數讀回來,看到143貌似可以實現,但它是放在寄存器里,如何又將其發往vb呢。。151指令?

還有個跟vb有關的問題。
6.我vb界面上想直接輸十進制數。。伺服命令表格里的速度與位移 需要的是十進制數(或者用存儲器表達),但是plc串行通訊好像收的是ASCII碼。那么我就需要先用vb將十進制數轉成ASCII碼傳給plc,再通過plc將其還原成 十進制?  我這樣的理解對不對。。
.1.  回復:pc通過vb與plc通訊控制步進電機 
劉建陽(2010-12-8 17:38:46)  IP:110.87.115.*
1. 140指令就是用來編寫定位程序的(編寫伺服命令表格)。
2. 軸-軸相對應,如 140寫的是PS0,同時想修改PS0的默認伺服參數,那么 141寫的當然也要規劃為PS0了。
3. 同2問一樣。
4.方向由IO組態+定位表格方向決定,具體詳看手冊2的13章節:NC定位。
5. 詳看永宏通訊協議
   可以自己編寫驅動或者用永宏OPC。
6. 數值格式問題,可以上位程序處理。
.2.  回復:pc通過vb與plc通訊控制步進電機 
一直很花心(2010-12-8 23:53:28)  IP:61.150.43.*
何老師。。上面的 4.還是不清楚。。我是在運轉中改變其正反轉的。這個方向怎么變。。
老師說我想的發正負數這個難實現。。他想了個辦法。。給plc接受的數據多設置一位判斷正反的數(比如0和1)。。設置兩個140(還弄了兩個141.。這個好像不需要??).。然后plc對收到的這個數進行判斷。0則導向一個正轉的140(里面用命令表格編輯好方向了。)1則導向一個反向的140。這樣能實現嗎。。

[返回]
[本主題共2回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:pc通過vb與plc通訊控制步進電機
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:93.75毫秒 | 在線:20 今日:1193 合計:10918186 | 清除COOKIE | 
平阴县| 兰溪市| 郎溪县| 武宣县| 钟祥市| 秦皇岛市| 卓资县| 潢川县| 泗水县| 邵武市| 罗江县| 池州市| 尚义县| 长阳| 监利县| 固始县| 江阴市| 晋中市| 敖汉旗| 桦川县| 竹溪县| 新丰县| 渭南市| 理塘县| 吉木萨尔县| 巴楚县| 武清区| 阜宁县| 莱州市| 万山特区| 济宁市| 锡林郭勒盟| 怀集县| 沂源县| 称多县| 定襄县| 金门县| 双鸭山市| 珠海市| 辽宁省| 麻栗坡县|