liusheng(2012-5-3 0:49:30)  點擊:19979  回復:1  IP:221.4.131.*
我用永宏PLC B1z-24MT控制兩軸步進電機,用P140定位指令,想調(diào)整加減速時,使用141指令在初始化里調(diào)用141指令,使用默認設置步進不走,不調(diào)用141的話步進可以動,不知道為什么?140的速度設定10000.不知道哪里設置錯誤?第一次使用永宏PLC,求高手給解答,謝謝!
.1.  回復:關于141指令 
劉建陽(2012-9-7 18:50:02)  IP:110.86.42.*
建議:1、請檢查141是否設置速度限定。
2、140速度設定為5000測試。