【首頁】→ 【PLC】→ 主題:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141...
字體:    回復
FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
sthaitai(2008-9-2 3:10:59)  點擊:29663  回復:5  IP:219.128.154.*
請教一下:
    在使用定位功能時,F(xiàn)UN140指令伺服命令表格內在SPD指定一內存地址R為脈沖輸出頻率(如R1000=2000Hz),F(xiàn)UN141伺服參數表格起始地址R700,DR705最高速度=5000Hz、R711加減速時間=100ms,那么輸出做動時頻率是按SPD-R1000的2000Hz固定頻率輸出還是按R711的加減速時間及DR705的5000Hz限制參數輸出?
    我需要能按加減速時間和最高輸出參數設置來輸出脈沖的動作,這個功能如何實現請指導一下,謝謝!
.1.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
劉建陽(2008-9-2 10:26:21)  IP:121.204.207.*
伺服是依據在SPD指令中的速度來動作的,這時的速度存儲也是 DWORD

FUN 141參數表格里面的最高速度是指定該軸脈沖輸出速度的上限

加減速時間是指:伺服由 起始速度/最高速度 到 最高速度/起始速度 所需要的加速/減速時間

.2.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
sthaitai(2009-1-8 12:18:52)  IP:120.87.241.*
比如SPD設置=4000,起始速度=300,最高速度=7000,加減速時間=500ms,輸出是按以下哪種狀態動作?
1.直接一直按4000固定頻率輸出;
2.從300開始輸出,經過500ms加速到4000;
3.從300開始輸出,經過500ms加速到7000;
.3.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
劉芳東(2009-1-8 14:06:46)  IP:125.77.210.*
按第2種狀態動作。
.4.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
劉芳東(2009-1-8 14:08:28)  IP:125.77.210.*
SPD值設置不能大于7000.
.5.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
yanauto(2011-2-25 16:29:56)  IP:110.178.30.*
    
[返回]
[本主題共5回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系?
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:125毫秒 | 在線:54 今日:5520 合計:11739902 | 清除COOKIE | 
渑池县| 博罗县| 康乐县| 山丹县| 佛学| 罗甸县| 孟津县| 洪湖市| 松潘县| 南安市| 清原| 乌苏市| 福安市| 平阳县| 金沙县| 察哈| 彰武县| 绵竹市| 青州市| 航空| 朔州市| 永泰县| 四会市| 广昌县| 富锦市| 彭水| 灵丘县| 云安县| 韶关市| 赞皇县| 南岸区| 祁门县| 麻城市| 德州市| 屏东市| 合水县| 龙泉市| 泉州市| 乌兰浩特市| 贵港市| 东海县|