伺服問題
發表:jilianghu  (2009-10-25 22:38:24)
分類:PLC  |  閱讀:20506  |  評論:1  |  最新評論:2009-10-26 8:46:12 By 劉建陽
    我用FBs-40MAT控制伺服,當我在用計算機和PLC在連接狀態下開啟伺服時,總是顯示'通訊錯誤,無法連接',還有我設定的脈沖數已經運轉到時,140指令仍有輸出.請問為何?
評論 | 引用

本文共1條評論
.1.  回復:伺服問題
劉建陽(2009-10-26 8:46:12)  IP:125.77.213.*
140的EN接通情況下,程序是重復執行NC定位表格的,如果定位到以后就不想執行,可以把EN使能斷開。