深夜影院深a入口,蜜桃精品在线,爱爱帝国亚洲一区二区三区,亚洲s色大片在线观看

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC??
字體:    評論
如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC??
發(fā)表:shucai168  (2008-5-2 13:22:06)
分類:PLC  |  閱讀:25497  |  評論:2  |  最新評論:2008-10-9 22:49:58 By 劉建陽
FBs-20MAT SINK模型
若將內部共點端子S/S 接到24V+(正端), 輸入組件的外部共線接到24V- (負端)則為
SINK 輸入方式;

如果接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC

反之若將內部共點端子S/S 接至24V- (負端), 而把輸入組件的外部共線
接到24V+(正端)則為SRCE 輸入方式。
[此文在2008-5-2 13:28:10被*shucai168*編輯過]

評論 | 引用

本文共2條評論
.2.  回復:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC??
劉建陽(2008-10-9 22:49:58)  IP:219.130.88.*
不會燒掉,只是會產生輸入混亂的效果。就比如說近接開關不管有沒碰到物體也一直是得電的。
.1.  回復:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC??
永宏亞得de丁玲(2008-5-16 15:26:53)  IP:125.93.246.*
不會燒掉
 [返回]

按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 評論:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC??
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發(fā)表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發(fā)主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執(zhí)行時間:78.0029毫秒 | 在線:14 今日:364 合計:11563370 | 清除COOKIE | 
凤庆县| 二手房| 尚志市| 宁陵县| 定日县| 中西区| 大荔县| 客服| 富蕴县| 长葛市| 莫力| 余姚市| 阜新市| 吉安市| 泗阳县| 高青县| 仙桃市| 呼图壁县| 汝阳县| 新宁县| 隆回县| 奈曼旗| 离岛区| 循化| 闽侯县| 灵宝市| 扶风县| 绩溪县| 江陵县| 新河县| 西昌市| 寻甸| 通城县| 越西县| 富宁县| 高要市| SHOW| 伊金霍洛旗| 灵台县| 三门县| 汽车|